通讯只要硬件组太正确..就可以通讯啦...对应地址分配在硬件里写的很清楚..大概分这么几个步骤吧..
1,组太300,插入一个机架,分别插入CPU和CP342-5,当插入CPU的时候不用做任何设置,直接点OK就可以啦.当插入CP342-5的时候建立一个网络,1.5M,DP通讯,双击CP将工作模式修改为主站模式.
2,组太EM277,需要GSD文件支持,然后在EM277里配置你想通讯的字节,这里用2个字节,发送32(QB0~QB31)接收32(IB0~IB31).
3,修改你想设置的便宜量,双击EM277 从站模块,在参数赋值里面填写偏移量,设备专用参数输入你想偏移的数值.比如说100,那么对应关系就是
IB0~IB31 对应关系就是VB100~VB131,QB0~QB31 对应关系就是VB132~VB163
人外有人...