发布于 2010-03-04 12:53:29
1楼
不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。
CPU222: 2
CPU224/224 XP : 7
CPU226: 7
模块的连接个数受电源预算的限制。
CP 243-2 模块要占用两个模块的地址
S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
详见:
《西门子 S7-200•LOGO!•SITOP 参考》V0.92版(更新版)(2008.02.15) 下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
一日三省吾身