各位:
我一直用200的一个PID指令做超过8路的温控,就是依靠巡检方式!
因为温度本身就是反应慢、惯性大!所以巡检时间没有问题,比如20路温控,2秒钟扫描一次!
所以1200更应该没有问题!正如楼上所说只要扫描时间限制没有问题原则上是还可以更多路PID!