参数设置如下,供大家参考。
快速启动参数设置:
P001=6 //明渠流量测量
P002=1
P003=2
P004=112 //XRS-5
P005=1
P006=5 // 探头到罐底距离
P007=4 //量程
输出电流设置:
P201(01)=1 P201(01)=5 // 两个探头分别输出液位和流量
P202 (01)=1 P201(02)=1 //两个电流都对应探头1
巴歇尔槽设置:
P600=1 // 指数型明渠流量计;
P601=**** //指数,Parshall Flume 1.22 to 1.607
P603=4 // 最大水头,与P007相同
P604= 10000 // 最大流量
P801=1 //量程延伸
查看电流输出是否正确
P911(01)
P911(02)
运行状态下按P---键,输入P926,则变送器主变量为明渠流量,辅助变量显示水头液位。