回复:MM440变频器报F0022的问题

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-05 14:28:31

9楼

修理厂家是SFAE吗?
这样的争执和死无对证差不多。谁都说不是自己的责任。
在这个时候,维修厂家应该有义务来举证,证明不是自己的原因造成的。
上善若水
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。