quote:以下是引用yming在2010-03-06 12:01:17的发言:
在SLVC模式下不可以,有编码器的情况下,可以(至少理论上可以)。原因就是SLVC模式下变频器无法在给出脉冲时,知道电机的转速。
你的这种工艺要求,应该使用转矩模式呀。
耶!谢Y侠回复和指点!
转矩模式有转矩模式的问题,当转矩突然给定为零时,由于这只是电磁转矩为零,励磁还存在,所以电机轴的负载并不为零,仍然还存在着小小的静转矩。所以还不等于突减负载。只有脉冲使能信号禁止,才是比较理想的突减负载状态。
我现在使用的就是转矩控制模式做这个事情。想能不能有所改善。^_^