回复:求助:PID模块设定值写入故障

hebut

  • 帖子

    648
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2009-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-07 12:04:06

4楼

给定值设定的范围有问题
向导里你给定值范围是0-0.2,对应的是过程变量量程的范围
最好设成0-100,如果你输入50,代表你的设定值SP是过程变量PV量程的一半,输入60,代表60%

手动自动,0代表手动,1代表自动,你是不是设反了,用一个常闭点给到Auto_manual,否则上电之后就进入手动模式,输出一固定值。