回复:如何消除干扰?

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-07 14:16:17

6楼

接近开关线换了好几次,效果不怎么的好,接近开关用的是常洲潞城的,JKL03-F4B 的,常开点,三线的。后来没有办法了,换成常闭的接近开关了,信号相对来说好多了,但是停的位置变了。
工作就要学习,学习才能更好的工作!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。