一条放置四个月的生产线(停机时正常),起机后主从PLC318-2DP SF常亮,BUSF2闪烁。主站通过ET200通过通讯处理器CP474连接两台ECOSTEP伺服驱动器(WEISS电机)。从站也通过CP474连接伺服器。起机后,三台电机均不上电,通过更换通讯处理器后,主站SF正常,其中一台电机上电不能按指令驱动动作,另一台没上电。从站CP474信号绿灯不亮,黄灯常亮。BUSF2闪烁,电机不能上电驱动。检查从站与CP474接口电压只有5脚2。6伏,(标准5伏,另一条生产线从站PLC的DP口5脚4。7伏,其它脚也有输出)。报警:CONTROL ENABLE AIXS,AND CONTROL START/STOP AXIS.两个PLC-318,我均复位过,其他动作均有。请教各位是什么问题,该怎么样做解决问题?