回复:求助:PID模块设定值写入故障

hebut

  • 帖子

    648
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2009-08-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-07 19:48:04

7楼

quote:以下是引用lutidong在2010-03-07 15:05:59的发言:
现在我简化一下问题:

利用向导生成PID回路,在生成过程中我将给定值的范围设为0~0.2(控制对象的量程范围,0~0.2MPa)。
使CPU运行,利用状态表重设给定值,发现无论写入什么值(0~0.2范围内)给定值自动会更新为1.0。
地址无冲突。
请高手指点,急。

重新写一个只含PID回路的程序,没有任何其他程序,下载看看工作是否正常
排除一下硬件故障和变量存储器的问题
工控猪!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33258条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。