回复:MM440变频器对于一个外部指令(例如ON/OFF1)的响应时间是多少?

jiaqing

  • 帖子

    35
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-05-14 11:14:20

0楼

防震颤:
数字输入没有回滞,然而软件有防震颤功能,可设置P0724来调整防震颤时间(滤波时间)。
反应时间:
数字输入反应时间测试结果如下:
ON命令反应时间:9ms± 3ms.
OFF1命令反应时间:6ms± 2ms.


你说的应用中“反转”应该激活DI的12功能。