在PLC建立A,B两个变量
在Wincc建立C变量
PLC将A的值发送给C,C再传回PLC给B。
在PLC判断A和B的值,如果相等就说明通信正常,并将A的值+1,再进入循环传送。如果超过1秒钟A和B的值不相等,说明通信处问题了。
If anything can go wrong, it will.