请教:串口调试软件如何与200进行自由口通讯,命令格式是怎样的?

已锁定

tinghai

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2008-10-12

普通 普通 如何晋级?

请教:串口调试软件如何与200进行自由口通讯,命令格式是怎样的?

849

4

2010-03-10 21:35:16

我在本论坛里搜到下面的例子:
用XMT/RCV指令
200PLC和电脑用PPI电缆连接,关闭200编程软件。200和串口软件通讯不需要地址,一般串口软件是什么数据都收。
1 PLC给串口软件发数据,可用下面程序
数据块:
vb101 25
vb102 26
vb103 27
vb104 28
vb105 29
程序块:
网络1
LD SM0.1
MOVB 9, SMB30
MOVB 5, VB100
网络2
LD SM4.5
XMT VB100, 0
串口软件设置为:无校验,每个字符8个数据位,波特率9600,设置正确的端口号
这样串口软件就可以收到25 26 27 28 29 ,而且能收到很多。

用串口软件给PLC发数据 ,串口软件设置同上,代码如下
网络1
LD SM0.1
MOVB 9, SMB30
MOVB 156, SMB87
MOVW 0, SMW90
MOVW 200, SMW92
MOVB 200, SMB94
网络2
LDB<> SMB86, 0
RCV VB0, 0
串口软件给PLC发的数据可在VB1开始的表里查看,如果发10个字节的数据,那么数据放在VB1-VB10里,
如果发100个字节的数据,那么数据在VB1-VB100里,可以在状态图里查看


--------请问各位大侠,要发送的数据如何在串口软件里给出?
还有是不是用的串口软件不同,命令格式不同?望大侠们赐教