23楼

840D 具备中断激活功能,设置中断输入点SETINT(n) n(1...8).在840D高级编程中有解释,可以选择回退方向,并调用自己编写的中断子程序.
例子:
SET(3) PRIO=1 NAME LIFTFAST(NAME 是中断子程序名 LIFTFAST是快速推出)
G01 X... ALF=...(ALF 是编程的运动方向)
DISABLE(3)
ENABLE(3)
CLRINT(3)
但必须将相关信号放到中断信号上(是NCK的快速输入点),在PLC编程中将这个信号不要编入急停功能中.当然最好在实验设备上先做,再应用到机床.