方法1:通过DP/PA Coupler连接PA仪表后,DP总线速率固定为45.45k, 而电磁流量计不支持45.45k的通信速率,所以必须在DP/PA Coupler之前增加DP/PA Link,这样DP总线的速率就可以设定了
方法2:如果使用的PLC300有两个DP口,那么可以生成两条总线来分别连接DP和PA仪表
quote:以下是引用匆过在2010-03-10 10:21:06的发言:
DP/PA耦合器,买了.
遇到新问题了,通过DP/PA耦合器,PA口的变送器单独联在上位机有读数,可是把DP口的电磁流量计同时接上,就读不到数了。