回复:带PA通讯口的西门子温度变送器和压力变送器如何与S7-300(CPU313)通讯?

最爱北极星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    608
  • 精华

    19
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-11 13:54:17

9楼

方法1:通过DP/PA Coupler连接PA仪表后,DP总线速率固定为45.45k, 而电磁流量计不支持45.45k的通信速率,所以必须在DP/PA Coupler之前增加DP/PA Link,这样DP总线的速率就可以设定了
方法2:如果使用的PLC300有两个DP口,那么可以生成两条总线来分别连接DP和PA仪表


quote:以下是引用匆过在2010-03-10 10:21:06的发言:
DP/PA耦合器,买了.
遇到新问题了,通过DP/PA耦合器,PA口的变送器单独联在上位机有读数,可是把DP口的电磁流量计同时接上,就读不到数了。
来自西门子技术支持与服务