回复:wincc 通过 343-1 链接 PLC如何判断 是否与wincc 正常链接?

Longlong_Tech

  • 帖子

    560
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2007-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-11 14:30:11

15楼

quote:以下是引用冬日在2010-03-10 08:39:45的发言:
在PLC建立A,B两个变量
在Wincc建立C变量
PLC将A的值发送给C,C再传回PLC给B。
在PLC判断A和B的值,如果相等就说明通信正常,并将A的值+1,再进入循环传送。如果超过1秒钟A和B的值不相等,说明通信处问题了。




太感谢了。是个很好的办法,这就实验一下去!
Life is not divided into semesters.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54654条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。