回复:比例阀反馈接线?

木子峰

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-11 19:21:52

4楼

谢谢大家,按照一楼的说法,接了一下,反馈值还是不变。后来不用模拟量模块,在棕色线(+24V)和黑色线(4-20mA反馈)接了一个250欧的电阻,测量此电压差,发现是1V,此电压差随着给定压力的变化而变化,说明此反馈必须有负载,且能够提供电源.EM231模块不符合这种接法.后来只好另接个压力传感器.有点无奈!