发布于 2010-03-11 20:26:30
7楼
1)调用SFC13
适合模块安装于分布式I/O站中,模块的诊断信息首先进入到PROFIBUS接口模块中,CPU通过调用SFC13将存储于接口模块中的信息读出.
优点:可以读出多个模块的诊断信息
缺点:接口模块的缓存区受到限制.
2)调用SFC59或SFB52
直接对某个模块进行诊断.
优点:所有模块都可读出
缺点:CPU的通信资源限制同时调用的次数.
3)使用FB125进行诊断
对PROFIBUS从站中的模块进行诊断
优点:可以从西门子网站上直接下载
风轻云淡