回复:请教S7-400PLC 程序下载问题

jari

  • 帖子

    2286
  • 精华

    8
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-02-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-12 08:25:03

2楼

是工作内存不够还是卡存储不够,两个是不一样的。工作内存不够要么改程序让它减小,要么换CPU,哪怕多一个字节也不行。先看一下实际需求量,如果够了,再象楼上说的那样清空再下载就可以了。
但前提是要停机。(有时停机也是一件不容易的事,呵呵)