回复:MM430的分级控制

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-12 09:26:53

3楼

首先感谢K侠和Z侠的回复,再声明下我只是个菜鸟,很多东西都不明白,发这个帖子绝没有炒ABB变频器的意思。我只负责西门子MM4变频器的技术支持,ABB的产品怎么样,跟我没多大关系。
只是前端时间协助用户调试了一套ACS510一拖二的自动切换,ABB叫变频泵和辅泵。变频泵运行到设置频率的时候就工频启辅泵。两台泵都可以做变频泵,主要根据运行时间决定,比如某台泵变频运行8小时,就自动切另外一台泵变频运行了,原先变频运行的泵停止。大概就是这样的一个工作过程。ACS510没有用PLC,只用PFC控制宏实现了这个功能。
ACS510的说明书是这样解释自动切换功能的:
自动切换的目的是为了保证在多电机系统中运行时间在每台电机中平均分配。每次自动切换时:不同电机轮流接到ACS510的输出端做为调速电机,其他电机顺序启动。
正好最近有个客户想用MM430而不用PLC来实现这个功能,我估计用自由功能块应该也能实现这个功能,只是心里没底。所以就发个帖看下有没有哪位大侠用MM430实现过这个功能。
上善若水
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。