中文词条名:智能阀门定位器常见故障原因及采取措施
英文词条名:
故障一:定位器输出速度慢



原因:

1)、输入气室泄露

2)、恒节流孔有堵塞现象

3)、气源管路泄露

4)、挡板有刻伤或位置不良

采取措施:

1)、更换破损膜片

2)、清洗节流孔

3)、检测泄露处、并处理

4)、更换挡板或重新调整



故障二:定位器无输出压力(输入信号后挡板不动作)



原因:

1)、正负级接线错误

2)、气源五压力

3)、磁电组件线圈断线

采取措施:

1)、重新接线

2)、输入规定的气源压力

3)、把线圈断线接好



故障三:定位器无输出压力(输入信号挡板有动作)



原因:

1)、喷嘴挡板的间隙过大

2)、挡板表面被划伤

3)、零点位置调节不当

4)、放大器气路堵塞

5)、喷嘴节流孔堵塞

6)、调零弹簧过软

采取措施:

1)、松开紧固螺钉,在输入最大信号时调节喷嘴挡板间隙,使压力表数值达0.1~0.11MPA,紧固螺钉后,在负检一次

2)、更换挡板

3)、输入最小信号,转动调零螺钉使拖架向左移动,拉紧调零弹簧,直至执行机构开始动作

4)、检查气路

5)、A:使用细钢丝进行疏通,B:更换空气过滤减压阀的过滤元件

6)、更换调零弹簧

故障四:输入电流信号变化后定位器输出压力不降低



原因:

1)、安装位置不合适,使喷嘴与挡板的间隙太小

2)、喷嘴端面或者挡板与喷嘴接触部位有赃物,致使实际间隙减小

3)、调节后未紧固喷嘴底座上的螺钉,使间隙发生变化

4)、恒气流孔零件脱落,导致节流孔变大

采取措施:

1)、重新调整喷嘴与挡板的间隙

2)、清除喷嘴端面或者挡板与喷嘴接触部位的赃物

3)、紧固喷嘴底座上的螺钉

4)、检查恒节流孔,并重新安装脱落零件



故障五:零位错位



原因:

1)、调零螺丝有松动现象

2)、输入气室的膜片泄露

3)、行程调整后紧固件松动

4)、凸轮松动

采取措施

1)、紧固调零螺丝,并重新调整零点

2)、紧固放大器螺钉,并更换损坏的膜片

3)、重新紧固行程调整件

4)、紧固凸轮



故障六:定位输出出现错位现象



原因:

1)、输入气室漏气

2)、凸轮松动

3)、主杠杆支点板、弹簧片螺丝松动

采取措施:

1)、更换破损件或紧固密封泄露处

2)、重新紧固凸轮

3)、重新紧固螺丝

来自:http://wiki.zhulong.com/baike/read386956.htm