回复:关于DRIVEMON控制MM440的启动停止问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23735
  • 精华

    915
  • 被关注

    1290

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-03-12 15:40:21

1楼

根据你使用西门子的连接器,还是使用端子。
使用连接器插在BOP位置时,P0719=44.
自己制作使用端子时,P0719=55
窗口左下角就是启停按钮,旁边是设置运转频率百分比。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?