回复:6SE70装机装柜型预充电回路炸毁

008982

  • 帖子

    335
  • 精华

    8
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2009-11-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-12 18:35:42

2楼

直流端子及制动单元接地或电路会发生楼主所述的故障现象。检查一下制动电阻接线是否正确,制动电阻有四个接线端子,二个是电阻的,另二个是温度开关的,把温度开关当电阻接线,正常使用时无异常,可能会报过电压,温度开关一旦动作或击穿,则变频器受损。