7KF02采集4~20ma模拟量误差较大,怎么办

1626

5

2010-03-13 22:24:45

各位达人,现场遇到比较奇怪的问题。采用7KF02模块,0-1通道采集压力信号,四线制,无问题;2通道未用,3通道采集温度信号,2-3通道为四线制;4通道采集液位信号,5通道未用,4-5通道为二线制。
问题1:3通道采集温度信号,温度仪表采用HYDAC ETS1700 量程0~100摄氏度。当时仪表盘上显示温度18摄氏度。而程序内计算结果为11摄氏度左右,用电流表串到回路中测量电流值为5.7ma,与程序计算结果11摄氏度相吻合,但与仪表盘上显示相差过大,仪表盘显示应该与实际值相符。
问题2:4通道采集液位信号,液位计仪表采用Barksdale XT-R12型,量程0~1000mm。当时液位计浮子显示油位在800mm,而程序内计算结果为116mm左右,用电流表串到回路中测量电流值为5.85ma,与程序计算结果116mm相吻合。
请问各位达人,遇到这种情况该如何处理?

ps,线已校过,两块仪表都坏的可能性不大,姑且排除仪表的问题。硬件组态及模块量程卡已检查多次,可确认无问题。模块0v与供给模拟量仪表的0v已经做短接处理。模块10、11端未短接也未与20端短接,会影响到精度?