一、首先,对于任何分度号热电偶(Thermocouple)测温,都要注意冷端温度补偿问题。例如:SM331 AI8xTC(6ES7 331-7PF11-0AB0)模块提供了“内/外”两种冷端温度补偿方式,供用户选择。
二、其次,关于“VHRANGE”和“VLRANGE”端口量程设置,必需要先明确热电偶(Thermocouple)测温传感器的实际量程而定。举例如下:
1、如果S分度号传感器量程:Range=0~1600℃,则VHRANGE=1.6、VLRANGE=0.0;
2、如果K分度号传感器量程:Range=0~1000℃,则VHRANGE=1.0、VLRANGE=0.0;
3、如果K分度号传感器量程:Range=0~850℃,则VHRANGE=0.85、VLRANGE=0.0。
三、在“找答案”栏目中已有回答:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.asp?Q_ID=49337&cid=1035