回复:现场急手问题

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-14 00:48:42

4楼

1、如果是开关量输出DO在程序里监视是1↑↓0跳变,则可能是程序里有赋值输出,所以重点检查程序。
2、但如果是开关量输入DI在程序里监视是1↑↓0跳变,就不可能是程序里有赋值(即:该DI点不可能有强制Force作业信号)。应该是电磁干扰问题,所以应仔细检查现场至模块的连接缆线及路由,是否有大功率电磁干扰设备源!