回复:MM430的分级控制

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-03-14 10:12:00

6楼

它是怎么切换的,停机还是不停机?
停机切换会影响生产的连续性
若不停机切换,有没有相序检测,没有相序检测热切换,很容易导致接触器和变频器损坏。目前西门子可以做到带相序检测的热切换,不停机、零冲击。
它的节能效果怎么样?就喜欢拿几个无所谓的功能来炒作。如果电机频繁工频起启动会费电、缩短机械寿命,因为工频启动冲击很大。
针对于水泵、风机、空压机 西门子有全新的产品G120P,(http://www.automation.siemens.com/sd/sinamicsg120/html_76/sinamics_g120p.htm
)防护等级IP55,应用了很多节能的新技术,我也正在了解中。
向用户推产品要做到知己知彼,才能做好。