4楼

编写程序总要有一个目标吧?
你的程序想实现什么样的功能?
初始化程序中,你将上次记忆的值作为初始值,想法是好的,但你能保证设备在PLC断电后没有任何位置的变动吗?如果不能那么这个值就没有意义了。
子程序2的network2,读取HC是在HSC指令之后,且执行HSC指令有可能更新初始值,这将改变HC值至初始值,这是你要的效果吗?