回复:CPU224XP上带的两路模拟量输入和EM231上的模拟量输入有什么不同吗?

我是一颗小小草

  • 帖子

    968
  • 精华

    4
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-06-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-15 13:43:33

6楼

1.CPU 224 XP本体上有没有电流信号模拟量输入?
没有。

2. CPU 224 XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据?
是这样的。CPU 224 XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。

3.CPU 224 XP的本体模拟量I/O如何寻址?
CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。

4.CPU 224 XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。
5. CPU 224 XP上的模拟量输入是否需要在“系统块”中设置滤波?
由于CPU 224 XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。