这种情况我们也碰到过,当时有一个钢结构平台,上面有电箱,当时没有断电,别人烧电焊时偷懒,电焊机地线搭在钢结构上,而且在电箱的另一头,然后。。。我们的电源模块就报销了,模块前进线的保险丝也烧掉了。有点想不通的是按理说这个电流是通过钢结构平台来构成回路的,所有电流应该从平台走掉了,不应该窜到上面的模块上才对。如果说烧模块,肯定是有电流通过,而且比较大,那么可以想象到,火线和零线应该和电焊机没有直接联系,只有PE地线和钢结构是通的,那么按理说,如果电源模块的PE线接到电焊机的地上,PE线电阻比钢结构小,的确会烧掉模块的,而现在肯定不是这样。难道说电焊机电流到达电箱外壳,外壳到安装板,安装板到模块背,模块出PE线到地线排,然后地线排那里到电焊机电阻比那一段钢结构电阻小。,所以。。。?