发布于 2004-05-16 15:18:02
0楼
谢谢你侠圣!下面我把问题讲清楚一点,出现故障的时间没有规律,长的时间到3:30小时,短的时间1个小时左右。消除F0002故障后,重新启动出现故障的时间比上次更短。观察时发现,出现F0002故障前,变频器显示的输出频率瞬间为负的,紧接着停车,报F0002故障。在PID控制中,设定值是电位器通过模拟量输入,反馈值是通过PLC的USS传送的,变频器的启动也是经过USS传送的。PID输出值下限设置是0,按道理应不会有负的输出。查看通讯逻辑,控制变频器启停指令用的是--USS4_DRV_CT~,RUN连接的是Q1.7,Q1.7是由操作面板上的启停按钮来控制的。OFF2,OFF3,F_ACK分别连接M10.0,M10.1,M10.2。有没有瞬间发送关断指令的程序。启停按钮与一个继电器构成启停电路,继电器一个触点输入I2.3,I2.3的上升沿置位Q1.7,I2.3下降沿复位Q1.7。若继电器抖动,是否会出现F0002故障?