可以的,我的程序都是把报警放到一个Word里面去,每个位代表不同的报警。
在WinCC里面定义了外部变量后,在报警记录里面的[消息变量]引用报警变量,消息位(0~15)分别表示该变量的每一个位,每个位对应一个报警。
这样就可用剩下很多外部变量,而且做报警记录也相对简单些,只需要更改[消息位]就可以了。
强烈建议用位实现,不要用数值报警。因为0,1,2,4,8,16.....这样不管是下位机还是上位机都好拆分。不建议用0,1,2,3,4,5,6,7这种格式。