回复:测流量带隔离液的差压变送器须注意什么,请赐教

最爱南极星

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-02-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-16 14:46:02

1楼

测量粘性或腐蚀性液体或气体的流量时,在节流装置与差压变送器之间要安装隔离器,使被测介质不能直接进入差压变送器,而由隔离液将差压信号传送到差压变送器上。使用中首先隔离液的选择要正确,取压管安装正确,确保在正常工况和极端条件下隔离液不挥发,不凝固,不结晶。
对于差压变送器而言,跟正常的使用没区别,主要注意点在于:确定正负压引压管无漏点,无堵塞。不能在仪表工作时打开平衡阀,如果这样那么由正引压管到平衡阀到负引压管成一通路,这样隔离液就会跑掉。检查隔离液时打开排放丝堵能看见连续的隔离液排出就可以了,不要长时间的排,防止导压管的隔离液流失。
想到这些,供参考指正。