有几点疑问:
1 PLC程序中采集
modbus从站部分的程序只发送1、2、5从站的采集指令,不向其他从站发指令(串口监视软件和PLC编程软件都可以看到没有向其他从站发指令)。
PLC编程软件怎么监视PLC不向其他从站发指令 ?????
2 用这个程序在线1号机组PLC,这只能说明程序一样,但条件不一样,执行结果当然也不一样。程序一样,但各个内存地址的值不一定一样。
3 你做的实验是不对的,因为你的实验不是在查找原因。既然2#PLC只发送1、2、5从站的采集指令,那么你实验步骤1和2,查询从站有何意义????
你应该查找PLC不向其他从站发送数据的原因,也就是查找2#PLC程序,其他全是无用功。或者将1#PLC和2#PLC对调试试。
4 1#机的数据块是否也复制过来了?
5 再回到第一点,PLC编程软件怎么监视PLC不向其他从站发指令 ?????既然已经监视到了不发送,那么就说明已经找到原因了,是不是?