该故障属于HMI启动不了,840D应该是正常的,待机床上电完成后,可以从NC盒上的数码管上看见“b”,当NC和驱动的指示灯没有红灯点亮的情况下,机床可以手动运行。
1、如果有GHOST映像文件的情况下,首先做GHOST恢复,可以在硬盘上查找,一般放在非系统盘根目录下的Images文件夹中,不知早期的HMI与现在硬盘分区及文件结构一样不,若不一样,可搜索一下;
2、没有IMG文件,可以看能否进入Windows界面,不同的HMI版本进入方法不一定一样,能进入Windows,可以在硬盘上找HMI的安装文件,现在的一般在非系统盘根目录的setups文件夹中,可以执行一下HMI安装文件,恢复HMI;
3、若没有的情况,只有找一台相同的机床GHOST一个,然后恢复进来,不过,若有机床厂自己的HMI页面将可能丢失;
4、实在没有办法,只有求助机床厂或西门子,由他们提供镜像文件。