温度问题已解决。1、HYDAC仪表盘内有0-10v,4-20ma输出两种选择,厂家调错了。设置到4-20ma信号立刻正常了;2、该型号液位计为20-4ma型,即20ma对应0液位,4ma对应满量程液位。这两个问题很无语。。。。。。。