回复:请教模拟量阀位反馈

可可西里的狼

  • 帖子

    272
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-09-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-03-17 09:32:54

3楼

应该不是干扰的问题吧,你那个阀上有没可以调整的参数啊?我以前就遇到这样一个问题,它里面有好多参数要调整,这样参数配合好了才能一致,你看看。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54761条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。