回复:一台m440变频器在USS协议传动组中频繁出现F0002 如何解决的?

jzj

  • 帖子

    118
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-05-17 08:26:05

0楼

侠圣你好!
我试了变频器开环运行(P2200=0),用BOP启停变频器;电位器给定,变频器能工作,不会停车,也不会报F0002故障。反馈信号是压力变送器给的(4—20mA),输入PLC模拟量模块,经过USS传送给变频器的。若反馈突变,它的范围也应该在4—20mA吧?搞不懂为什么会造成负的频率输出???因为已经把PID输出下限值设置为零!