PLC硬件编译出错
PLC硬件编译时报以下错误:
“模块(CP 343-1):生成系统错误 SDB:规则文件出错或找不到规则文件。”
解决方法
1.看看你硬件配置表中有没有你现在的CP343-1的版本,如果有的话,将其删除,重新在硬件配置中添加上CP343-1,重新编译
2.STEP7安装路径下,SETP7\s7wbx\rul文件夹下又没有3个后缀.err的文件?如果没有,修复STEP7安装或从其他机器上拷过来。
3.可以先将STEP7项目中的system data 删除,然后在HW Config里编译保存再下载一次。最好还是拨打400-810-4288热线,提供CPU的详细诊断信息帮助分析问题原因。