正好实验室有一个外壳损坏的MP277,闲来无事作个实验。试了一下通过区域指针设置触摸屏时间的问题,正好碰到一个问题。
如下图做设置:

CPU中DB建以下变量

在WINCCFLEXIBLE画面中建一个日期/时间域

在PLC中调用SFC1

运行WINFLEXIBLE,日期/时间域显示正常,与PLC时间同步,但查看触摸屏控制面板系统时间,并没有改变,说明并没有执行正常。
查看WINCCF帮助,如下图所示

在DB1中增加两个WORD类型变量,下载DB1,一切正常,MP277与PLC同步正常。

呵呵,软件帮助真的很重要!