回复:热过载继电器跳脱的原因?

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-17 22:42:04

4楼

热继电器的特性,电流越大动作时间越短,110KW电机电流应该在180A-220A之间,按最小电流180*1.05=189和 220*1.05=231,180*1.25=225,220*1.25=275,180*1.5=270.来看你的热继电器选小啦,应按额定电流的2倍选,设定一般按照1.05倍的额定电流设定就可以啦。