回复:一台m440变频器在USS协议传动组中频繁出现F0002 如何解决的?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21447
  • 精华

    403
  • 被关注

    1506

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-05-17 11:24:19

0楼

禁止负频率设定的参数应该是P1110=1。
1.给定的突变也会造成此现象的,适当加长给定输入的滤波时间及斜坡时间。
2.你的反馈最好先进变频器,直接参与PID运算,再通过USS传回PLC。否则闭环回路的采样与计算不同步,是滞后的。
3.做好变频器及PLC的等电势。