回复:PROFIBUS总线通讯速率的一个问题

lucker

  • 帖子

    1422
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-03-18 13:17:36

2楼

传输速率低了,采样时间久越长,对某些高速计数来说这很不利,传输速率高了有对硬件的要求太高,所以选一个合适的传输速率是很有必要的
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。