今天遇到一个问题,一个客户配置的是412-3H冗余系统,443-1EX20网卡.正常组态下载,CPU不能启动.查看诊断缓冲区,报实际配置和组态的参数不一致,仔细检查实际硬件配置和组态的硬件的配置,没有发现不一致的地方.重新清空和复位CPU,再次下载组态还是不行.
查看STEP7版本,为中文版5.4 SP3,记得以前看过技术资料说V5.4 SP3好象对1EX20的支持不好,但为什么硬件组态编译时不报错呢?记得以前在V5.4 SP3下组态414H系统(带1EX20),编译时就报错.
正好客户有STEP7 5.4 SP5,重新安装了一下STEP7 5.4 SP5,再次下载硬件组态.一切正常.
看来对于新产品的使用,及时更新和升级STEP7 软件还是很重要的.