发布于 2010-03-18 16:54:40
3楼
Simotion 的D4X5里面集成了CU320,D445能控制多达64根轴,但是每个CU320最多只能控制6根轴,所以当多于6根轴的时候,就需要扩展额外CU320。
你也可以通过CX32或CX32-2扩展轴。
通过CU320和通过CX32或CX32-2扩展轴的主要区别如下:
1. CX32或CX32-2是用Drive-cliq与Simotion连接的,而CU320则是通过Profibus DP或Profinet PN与Simotion连接。
2. CX32或CX32-2自身会占用一个轴的能力,而CU320则不会。