9楼

quote:以下是引用koiiok在2010-03-19 08:28:44的发言:
quote:以下是引用hdz在2010-03-18 14:54:26的发言:
是不是通讯速率越高越好?
不是的,通讯速率越高也就是抗干扰能力越差,通讯速率越低,采样时间久越长,也不是很好,取适当的速率需要根据现场情况


为什么通讯速率高,抗干扰能力差呢?


个人以为这个和PROFIBUS DP的通讯方式有关,PROFIBUS是采用RS485接口的异步半双工串行通信,在每个数据帧的最后有奇偶校验,一旦数据传输出现错误,应允许发送端重新发送。而在很高的波特率传输情况下,一旦出现干扰,也就是出现数据传输错误,发送端可能不能及时重新发送数据。