“在STEP7中监视输入都是最大,但是实际用万用表测一下输入电流,并不是最大”-------------------------------不一定输入电流大,STEP7里监视值就大吧?
好的方法就是把输入信号正常的相同规格信号的检测接到怀疑有问题的通道里,看显示正常不,这样就可判断出是模块的问题还是检测的问题了。
如果检测没问题,就该确定下输入电流与STEP7里监视值的对应关系是不是成正比的,如果是 “在STEP7中监视输入都是最大” 就说明前连接器是没有问题的。前连接器接触不良只会让检测值变小。
这时就应该看是不是检测的电源电压不稳定,或是有干扰的问题了-------看检测的走线是否离交流线路或直流但偶有大电流的线路太近引起的。
热衷于工控相关领域,欢迎交流学习!