quote:以下是引用zjlongs在2010-03-19 11:03:45的发言:
我想请教的一个问题就是:变频器一次侧的断路器和快熔的选择,有的系统设计时2者都用,有的只用一个,其优缺点是什么,还有就是断路器的选择,同种规格也有很多种型号,带电子脱口器,带电磁脱口器的,还有就是短路电流不同,这些都与成本控制有关,大家发表一下意见.
空气断路器的作用除了具有接通电源外,还具有隔离、保护(过电流、欠压等保护),而快速熔断器主要用于短路保护,当变频器的主要电路发生短路故障时,快速熔断器的保护作用快于空气断路器。