发布于 2004-05-17 20:40:55
0楼
再次谢谢你,侠圣!
1.由于距离现场有3百多公里,目前一下还试不了。
2.我在现场已采用变频器的内部给定试用过,还是会报F0002。
3.由于变频器是MM420,只有一个模拟量输入口,因此反馈值无法先进变频器。
4.开始使用USS通讯时,没有考虑PLC与变频器的等电位问题,以致损坏了变频器的RS485口,维修后,把PLC的M点与变频器的M点连接起来再接地,通讯就没有出现问题(指没有损坏通讯口)
5.禁止负频率设定的参数应该是P1110=0(根据MM420中文大全)。发现该大全有错误,比如P0300=1应该是异步电机,P0300=2是同步电机;但是大全刚好相反。问西门子技术支持讲大全错了。不知P1110=?是禁止反向???
6.说德国人很认真,怎么国人翻译就是这样的不认真呢?