15楼

根据实际情况,这里给一个SIEMENS的工程实际例子:
(1)钢厂卷取传动:电机功率2310kW,最大150%短时过载,变频器容量达到3600kW,也就是变频器的额定容量约等于电机的允许的最大能力,其实生产线上的大多数变频器都是这么选型的,也就是说,变频器的额定约等于电机的最大。
(2)泵:我们那有三种,电机分别是200kw、75kw和22kw,最大150%短时过载,变频器容量都与电机容量相同